悬挂超细干粉灭火器安装高度应为多少 超细干粉灭火器

2024-04-30 1244 明贵知识网

  《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:  

1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。  

2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。  

3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。  同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。  悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:  固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;  消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。  贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。  非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。

悬挂超细干粉灭火器安装高度应为多少 扩展

你好,根据相关标准规定,悬挂超细干粉灭火器的安装高度应该在1.2米至1.5米之间。这个高度可以确保灭火器容易被人们看到和取用,也能够方便地使用灭火器进行灭火。另外,需要注意的是,灭火器的安装位置应该远离热源、易燃物品和易燃气体,同时要保证能够顺利地到达和操作灭火器。

悬挂超细干粉灭火器安装高度应为多少